Если у Вас есть патч-панель, которую надо подключить к витой паре. После этого электрический сигнал из проводников кабеля соединенных с контактами путем так называемого "соединения со смещением изоляции", оно же IDC, будет передаваться на порты RJ-45, которые находятся на передней части патч-панели.
Задняя часть патч-панели с площадками с забивными контактами.
На задней части размещают информацию:
* Номер порта RJ-45 на лицевой части к которому относится близлежащая планка с 8-ю врезными контактами
* Цветовые схемы Т568А и Т568В показывающие в каком порядке должны быть расположены и заделаны проводники витой пары. Чаще всего используют стандарт T568B. Цветовая схема актуальна для порядка размещения проводов как в верхнем ряду контактов, так и в нижнем
* Категорию патч-панели
Первое что делаем, это зачищаем изоляцию витой пары. Согласно международным стандартам по СКС, длинна снятой внешней изоляции не должна превышать 75 мм а развитие пар должно быть в пределах 13 мм и не более.
После снятия оболочки для удобства разделите пары.
Удобнее всего удалять оболочку специальным инструментом, например HT-501А (https://ok.me/kv931), просто повернув его по своей оси один раз.
Разместите патч панель на ровной поверхности стола. Можно проводить монтаж непосредственно в коммутационнном шкафу на стойке.
Исходя из цвета проводов и цветовой схемы патч-панели разводим пары соотвествующим образом.
Последним шагом в подключении патч-панели необходимо заделать жилы кабелей с помощью специального заделочного ключа. Например Cabeus HT-344KR (https://ok.me/lv931).
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации