3 СП 3.13130.2009.
Способами оповещения могут быть:
- световые, звуковые или речевые сигналы в помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- специально разработанные тексты о путях эвакуации, направлении движения и других действиях для безопасности и предотвращения паники.
Помещения и сооружения, в которых предусмотрена СОУЭ, оборудуют автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения согласно присвоенному уровню пожарной опасности. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, который подает автоматическая установка пожарной сигнализации или пожаротушения.
Управляют системой из пожарного поста или диспетчерской, которые отвечают требованиям пожарной безопасности. Кабели СОУЭ должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в течение всей эвакуации людей в безопасную зону.
Требования к громкости:
- общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии трех метров от оповещателя;
- громкость не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения;
- уровень громкости должен быть как минимум на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума.
В помещениях, где люди работают в шумозащитном снаряжении или с уровнем звука шума более 95 дБА звуковые оповещатели комбинируют со световыми.
Верхняя часть настенных звуковых и речевых оповещателей должна быть на расстоянии не менее 2,3 метра от уровня пола, а их верхняя часть — не менее 150 мм от потолка.
Информация, которую передают через СОУЭ, должна соответствовать планам эвакуации людей.