😀 Продолжаем выбирать электростанцию (генератор) для своего дома или дачи!⚡⚡⚡
2 шаг
Считаем мощность
Определив потребителей, необходимо сложить мощность всех одновременно работающих приборов. Мощность каждого из этих приборов, лучше всего выяснить, заглянув в технический паспорт или наклейку на самом приборе, или воспользоваться таблицей мощностей приборов. Очень важно правильно классифицировать электроприборы и учитывать при расчете их пусковые мощности.
НОМИНАЛЬНАЯ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) МОЩНОСТЬ ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ПОЛНОЙ СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ + ИМЕТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ЗАПАС (обычно это 10 - 20%)
Рстанции = Рустройство1 х k1 + Рустройство2 х k2 + … + РустройствоN х kN
*коэффициент k учитывает пусковую мощность для каждого устройства:
k = 1 - для потребителей с активной нагрузкой, когда электроэнергия преобразовывается в тепло, свет и т.д. (лампа освещения, утюг и т.п.)
k = 1,2 - 7 (см. таблицу), для потребителей с реактивной нагрузкой (емкостной и индуктивной) имеющие электрические двигатели, компрессоры и т.п.
*Мощность измеряется в кВт или кВА. Перевод кВт = 0,8*кВА
Зная необходимую мощность, Вы можете приступить к выбору подходящей станции
Продолжение по тегу #славяне_рекомендуют
#славяне_раздают_советы #электростанция #генератор #выборгенератора