У селективных ВДТ есть два основных параметра:
Номинальный ток In – 40 и 63 А,
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn – 100 и 300 мА.
Для практических применений этого выбора вполне достаточно. От чего зависит выбор значений этих параметров?
Если коротко, ток In выбирается, исходя из максимального тока в цепи, ограниченного автоматическим выключателем. Номинальный ток ВДТ не должен быть меньше номинального тока автоматического выключателя, с учетом всех нюансов вроде коэффициентов 1,13, 1,45 и т.д. (кто в теме, тот поймёт).
Значение параметра IΔn выбирается в зависимости от естественного тока утечки, который всегда есть в линии. Чем больше длина линии, тем больше будет этот ток. Причём, учитывать нужно и вводную, и все групповые линии суммарно. Кроме того, этот параметр зависит от тока и типа нагрузки. Чем больше сумма всех линий после вводного ВДТ и чем больше ток нагрузки, тем больше выбор падает на IΔn = 300 мА. Ошибки в выборе тут могут привести либо к ложным срабатываниям, либо к понижению степени противопожарной защиты.
Можно сказать и так:
40 А 100 мА – ток до 40А, короткая линия,
63 А 100 мА – ток до 63А, короткая линия,
40 А 300 мА – ток до 40А, длинная линия,
63 А 300 мА – ток до 63А, длинная линия.
Короткая линия, по моему субъективному мнению – это линия менее 30 м.
Стоит учитывать и условия, в которых проложен кабель. Если это вводной кабель в сухом подъезде многоквартирного дома – 100 мА в любом случае будет достаточно. Но если при тех же условиях кабель проложен в условиях перепада температуры и влажности, групповых цепей много, а среди нагрузок есть приборы, обладающие большим током утечки – нужно подумать о 300 мА.
Если подробно – методика расчета приводится в ПУЭ-7, п.7.1.83 и СП 256.1325800.2016 п.А.1.2. Плюсом необходимо учитывать тока утечек электроприборов, приведенные в ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1», п.13.2.
Четырехполюсные ВДТ для электрощитов трехфазного исполнения в данной статье не рассматриваем.
Какая схема будет максимально надежной и безопасной?
Напоминаю, что максимально безопасная и надежная схема с защитой по дифференциальному току должна соответствовать таким критериям:
Защита человека должна обеспечиваться по всем групповым цепям – и розеточным, и цепям освещения,
Номинал ВДТ (АВДТ), обеспечивающий защиту групповых цепей, может быть равен только 30 или 10 мА,
Номинал ВДТ, стоящий на вводе, может быть равен только 300 или 100 мА,
ВДТ, стоящий на вводе, должен быть селективным (типа S).
При этом использование вводного ВДТ необходимо лишь по двум причинам:Для противопожарных целей – чтобы дополнительно защитить здание от возникновения пожара в случае ухудшения изоляции кабеля. Такие случаи могут возникнуть не только из-за пробоя изоляции, но и по другим причинам. Но объединяет их одно – в довесок к току утечки, который всегда есть из-за небесконечного сопротивления изоляции, возникает ток замыкания на землю. Этот ток недостаточен для срабатывания автоматических выключателей (особенно вводного, где и ставится противопожарный ВДТ), но его вполне может хватить для воспламенения горючих материалов.
В целях дублирования – для дополнительный защиты в аварийных случаях, когда по какой-то причине не сработал ВДТ в групповой цепи. Да, ток более 30 мА может быть смертельно опасен, а противопожарные ВДТ имеют номинал 100 или 300 мА. Но даже такая защита гораздо лучше, чем полное её отсутствие.
Подробнее всю теорию читайте в первой части статьи:
Селективное УЗО: обзор и правила установки ВДТ типа A-S. В этой статье я рассматриваю только ВДТ. Поэтому дополнительно привожу статьи, в которых я всесторонне рассматриваю тему безопасности электрощитов и электроустановки в целом:
Собираем бюджетный, но максимально безопасный щит в квартиру.
От чего горят щиты. Самая главная причина.
И не устану повторять: нельзя рассматривать только ВДТ или щиток как таковые. Нужно рассматривать конкретное здание и всю систему в целом – иногда от трансформатора на подстанции и уличной сети до розеток и конкретных нагрузок.
4 ошибки использования селективных ВДТ
Я проанализировал все виды ошибок построения селективных схем дифференциальной защиты, которые встречаются на практике. Ниже приведу 4 схемы с типичными ошибками, которые встречаются на практике.
Ошибка 1. Неселективное ВДТ (УЗО) на вводе
В этом случае селективное ВДТ напрочь отсутствует – вместо него неселективный (противопожарный) ВДТ на вводе. Например, такая пара:
Нет комментариев