Прозвучит удивительно, но… достаточно даже одного!
Специалисты ROCKWOOL провели испытания шести фрагментов стен в климатической камере НИИ Мосстрой. Теплоизоляция в конструкциях была смонтирована с разным количеством плит: от одного до трех.
Вот, что мы выяснили:
1. Однослойное и многослойное утепление, применяемое в наружных ограждениях, равнозначны по своей эффективности;
2. Зазоры 2 мм между соседними плитами утеплителя почти не влияют на сопротивление теплопередаче.
3. А вот при зазорах в 5 мм теплозащита конструкции существенно снижается как при однослойном, так и при многослойном утеплении.
Поэтому, если есть возможность минимизировать количество слоёв утеплителя – действуйте. Во-первых, это дешевле. А во-вторых - повышает надежность конструкции, облегчает монтаж и сокращает обрезки материала.
К тому же, утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщиной 50 мм, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности.
Присмотритесь к плитам СКАНДИК толщиной 100 и 150 мм при утеплении дома.