Вопрос, на который у каждого монтажника есть свой ответ, подкрепленный практикой и многолетним опытом. 👨🔧Мы в этом вопросе можем сослаться на строительные нормы.
Если коротко, то от 6 до 8 см. Ниже подробнее.👇👇👇
СП 29.13330.2011 – Свод правил «ПОЛЫ» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). Данный СП в п.5.2 гласит:
🔷При размещении трубопроводов в бетонных покрытиях с укладкой их непосредственно по бетонному основанию (без промежуточной стяжки для укрытия трубопроводов) толщина покрытия пола должна быть не менее диаметра трубопровода плюс 45 мм.
Перекладывая его на реальность имеем, что при формировании пирога теплого пола слой стяжки над трубами должен быть не менее 45 мм соответственно если труба 16 мм, то стяжка суммарно 61 мм.
А какой же максимальный слой стяжки? Данным СП он не регламентируется, но есть еще один пункт👇
п.8.9:
🔷При сосредоточенных нагрузках на пол 20 кН и менее толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою из минераловатных утеплителей принимается по таблице 3 с учетом значений действующих сосредоточенных нагрузок, физико-механических характеристик утеплителей и материала стяжки.
В таблице 3, среди прочего есть три варианта толщины стяжки в зависимости от нагрузки 40, 60 и 80 мм
Случай с наличием труб автоматически отсекает вариант с толщиной 40 мм.
👆Если включить логику, то толщина слоя при трубе 16 мм должна лежать в диапазоне от 61 до 80 мм, причем увеличение толщины, скорее связано с необходимостью большей нагрузки на стяжку. Это теория, возможно, практический опыт дает другие цифры…
Но вот где теория, практика и логика, думаем, должны пересекаться:
❌ не надо делать слишком толстую стяжку – затратно и неэффективно по теплоотдаче
❌ не надо выравнивать большие перепады высот пола стяжкой по трубам, получится неравномерный прогрев плиты и температурные перепады
❌ не надо поднимать пол увеличением стяжки по трубам, лучше сделать это утеплителем до стяжки, либо дополнительной стяжкой под утеплителем
Компания RTP производит надежные и долговечные трубы системы «ОМЕГА» для контуров теплого пола, которые смело можно укладывать под стяжку:
✔Трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT (тип II)
✔Трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT (тип II)\EVOH\PE-RT (тип II) (пятислойные с антидифузионным слоем внутри трубы)
✔Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa\EVOH (трехслойные с антидифузионным слоем снаружи трубы)
В двух типоразмерах: диаметром 16 и 20 мм с толщиной стенки 2.0 мм
Запросить прайс с актуальными ценами можно по ссылке https://b24-t06d7l.bitrix24.site/crm_form_soob4/ 👆👆👆
По вопросам оптовых продаж 📞 8(495)540-52-62 🔝🔝🔝
#RTP_Compan #стяжка #стяжкатеплогопола #толщинастяжки #теплыйпол #OMEGA #ОМЕГА