К экстремальным условиям можно отнести сухой и жаркий климат и территории с вечномерзлыми грунтами. Условия сухого и жаркого климата характеризуются относительной влажностью воздуха менее 50% и температурой свыше 25°С. Основная проблема при таких погодных условиях – резкое обезвоживание бетона. Для получения качественного бетона в условиях сухого и жаркого климата необходимо соблюдать следующие требования технологии:
– применять не позднее чем через 0,5-1 час по окончании его укладки; бетоны на быстротвердеющих цементах, марка которых должна превышать его класс не менее чем в 1,5 раза;
– температура бетонной смеси при бетонировании конструкций с модулем поверхности Мп < 3 не должна превышать 20°С, а при Мп > 3 – 30-35°С;
– уход за свежеуложенным бетоном необходимо начинать сразу после его укладки в конструкцию и продолжать до приобретения им не менее 50% проектной прочности. Уход должен предусматривать устройство над открытой (незаопалубленной) частью бетонной конструкции влагоемкого покрытия с систематическим его увлажнением;
– при появлении на поверхности конструкции трещин из-за пластической усадки допускается повторное поверхностное вибрирование бетона;
– от воздействия прямых солнечных лучей свежеуложенный бетон следует защищать пленочными теплоизоляционными материалами с коэффициентом отражения лучей более 50%;
– для ускорения твердения бетона целесообразно использовать солнечную радиацию, укрывая поверхность бетонной конструкции светопрозрачным влагонепроницаемым материалом (пленочным, рулонным или листовым).
Территории с вечномерзлыми грунтами заставляют предусматривать специальные меры по хранению инертных материалов и цемента, приготовлению и доставке бетонной смеси на объект. Необходимо предусматривать следующие специальные мероприятия:
– к бетонным смесям необходимо предъявлять повышенные требования по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости конструкций, водоцементное отношение должно быть не более 0,4-0,5;
– для ускорения твердения бетона необходимо использовать химические добавки-ускорители;
– при использовании бетонной смеси без добавок-ускорителей класс бетона должен увеличиваться на технологический коэффициент, учитывающий условия выдерживания бетона в конструкции, с максимальным значением до 1,67;
– для ускорения твердения бетона необходимо применять метод «термоса» с предварительным разогревом бетонной смеси, при необходимости, с дополнительным электропрогревом забетонированной конструкции;
– для уменьшения оттаивания вечномерзлого грунта в основании монолитного фундамента целесообразно устраивать теплоизоляционные прослойки путем отсыпки на основании сухого песка с последующей укладкой деревянного брусчатого настила;
– бетонирование конструкций целесообразно проводить без перерывов с тщательным уплотнением бетонной смеси.