Особенностью описываемого в данной статье симисторного регулятора является то, что число подаваемых на нагрузку полупериодов сетевого напряжения, при любом положении органа управления, оказывается четным. А это означает то, что не образуется постоянная составляющая потребляемого тока и, следовательно, отсутствует подмагничивание магнитопроводов, подключенных к регулятору трансформаторов и электродвигателей. Мощность регулируется изменением числа периодов переменного напряжения, приложенного к нагрузке за определенный интервал времени.
Мощность регулируется изменением числа периодов, то есть включено-выключено. Для нагревателя еще сгодится, но вот для двигателя не очень. Никому не нравится когда обороты плавают туда-сюда.
Для транса такой режим - это тоже далеко не лучший вариант...В момент подачи на транс напряжения, там имеет место переходной процесс, в момент которого ток через первичную обмотку транса может значительно превышать своё номинальное значение . А теперь представте, что транс этот будет включаться неск. раз в секунду.
Для регулирования мощности через трансформатор годится только фазо - импульсный метод, да и то не очень хороший это вариант. Ещё можно использовать время - импульсный метод ( изменять длительность временнОго интервала, в течении которого напряжение поступает на трансформатор или с транса в нагрузку.) Но это тоже годится при больших длительностях этих интервалов и пауз между ними (от неск сек и более), поэтому годится только для нагревательных элементов.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 11