Всех с наступающим новым годом коллеги.
Не могу понять, как подключить клеммы на частотнике, на схеме обозначения изображены так, F. P24. VIA. CC. на частотнике вообще по-другому
Эти обозначения меня уже запутали, верхние имею виду. Подключал не я, на фото подключали так , кто-то. В общем, что к чему и за что отвечает. опыта у меня не много, не каждый день с частотниками работаю.
Как я понимаю, F-R1a. R1c-P24 это включение сухие контакты вперёд или назад вращение двигателя, можно перемычку поставить и он заработает. предварительно в самом инверторе настроить под эту возможность управления. CC - VO1, VIA - COM/ Если я ошибаюсь поправьте.
R1A; R1B это релейные выходы (один НО, второй НЗ). А тебе нужны клеммы: COM; AI1; +5V (для задатчика скорости, потенциометр 2,2...10К) и клеммы: +24V; LI1 (включение вращения вперёд). Фото ниже.
А я понял так: F - клемма LI1 частотника P24 - клемма +24V частотника VIA - клемма AI1 частотника CC - клемма COM частотника. R1A; R1B это выходы, R1C это общий у этих контактов. Всё верно, управление с помощью реле, а ШИМ не АЦП а ЦАП должен быть.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 14
F - клемма LI1 частотника
P24 - клемма +24V частотника
VIA - клемма AI1 частотника
CC - клемма COM частотника.
R1A; R1B это выходы, R1C это общий у этих контактов.
Всё верно, управление с помощью реле, а ШИМ не АЦП а ЦАП должен быть.
С наступающим новым годом. У нас сейчас 21-42.