Дано: Однокомнатная квартира с отделкой в ЖК «Грин Парк» площадью 41,1 кв.м. Техническая характеристика квартиры: установлена входная дверь, установлены оконные блоки, произведено устройство системы отопления- установлены приборы отопления, выполнен монтаж стояков канализации, холодного и горячего водоснабжения с установкой в квартире приборов учета ХВС и ГВС, выполнены электромонтажные работы- внутриквартирная разводка с установкой оконечных устройств и прибора учета, пол - линолеум, стены – поклеены обои, натяжной потолок.
В ходе визуально-инструментального обследования объекта, были выявлены и зафиксированы следующие дефекты:
Спальня:
1. Зазоры между оконным блоком и откосами более 0,5 мм.
2. Отсутствует декоративная накладка петли оконного блока.
3. Деформированы ПВХ откосы оконного проёма.
4. Отклонение от вертикали оконного блока 5 мм на всю высоту.
5. Отклонение от вертикали на стене с дверным проёмом, на стене справа от входа, на стене с оконным проёмом.
6. ПВХ наличники оконного проема смонтированы внахлёст.
7. Отклонение от вертикали коробки межкомнатной двери 10 мм на всю высоту.
8. Неравномерное крепление наличников межкомнатной двери к стене.
9. Отклонение от горизонтали по всей поверхности пола более 0,2%.
10. Многочисленные дефекты 9вмятины, порез, вздутие) на поверхности линолеума.
11. Зазор между оконным блоком и откосами снаружи.
Кухня:
1. Зазоры между оконным блоком и откосами более 0,5 мм.
2. Зазоры между импостом и рамой, между штапиком и рамой более 0,5 мм.
3. ПВХ наличники оконного проема смонтированы внахлёст.
4. Просвет между двухметровой рейкой 9 мм на стене с дверным проёмом.
5. Отклонение от вертикали стены справа от входа 12 мм.
6. Порваны обои в правом дальнем углу от входа.
7. Зазор между плинтусом и стеной справа от входа на стене с дверным проёмом.
8. Видна закладная деталь на поверхности натяжного потолка.
9. Зазор между розеткой электроплиты и стеной.
Лоджия:
1. Зазор между оконным блоком и откосами более 0,5 мм.
2. Наплывы монтажной пены под оконным блоком.
3. Зазоры между штапиком более 0,5мм.
Коридор:
1. Отклонение от вертикали коробки входной двери 8 мм на всю высоту.
2. Деформирован резиновый уплотнитель входной двери.
3. Отклонение от вертикали 12 мм на стене справа от двери санузла и на стене с проёмом-аркой.
4. Отклонение от вертикали 10 мм на стене с дверным проёмом кухни.
5. Отклонение от вертикали 15 мм на стене с дверным проёмом санузла.
6. Царапины на поверхности коробки входной двери.
7. Царапины на поверхности обоев проёма-арки.
8. Вмятины и порез на поверхности линолеума.
Санузел:
1. Засор сифона умывальника.
2. Вздутия на поверхности штукатурного слоя стены слева от входа.
3. Не герметично примыкание раковины к стене.
4. Отсутствует возможность проверить ГВС.
5. Неравномерное примыкание полотна межкомнатной двери к коробке.
Общее:
1. Отсутствует напряжение на розетках в кухне, коридоре и санузле.
2. Отсутствует освещение во всех комнатах.
3. Отсутствует маркировка электрического щитка.
Выезжая на приёмку, мы не только ищем недостатки и помогаем заполнить акт-дефектовку, но и помогаем аргументами в диалоге с представителем застройщика и советом — в сложных ситуациях.
Обращайтесь! Пишите в личные сообщения сообщества или звоните по телефонам +7 (4732) 22-03-52 и + 7(900)925-12-62.