) мы рассказывали вам об одном из заказов, который выполнял наш выпускник. Этот объект мы разбираем очень подробно и, если вы случайно наткнулись на этот пост, то перед тем, как читать его, просмотрите предыдущие статьи, чтобы ничего не пропустить!
При создании системы автоматизации мы так или иначе сталкиваемся с вопросами организации сетевого взаимодействия. Так было и на этом объекте. Перед тем как приступить к написанию программы в среде программирования OWEN Logic необходимо соединить все устройства между собой по RS485. Для этого в меню настроек прибора в OWEN Logic были добавлены интерфейсы:
Настройки ПР200 в OWEN Logic | Схема сети RS485 для автоматики линии
У модели ОВЕН ПР200-24.2.2.0 два слота RS485, к первому слоту мы подключаем облачный интерфейс Weintek cMT-FHDX820 (далее облачный интерфейс), а ко второму слоту подключаем 12 частотных преобразователей ABB ACS580 (далее ПЧ). Облачный интерфейс с промышленным монитором выступают мастером относительно ПР200, а ПР200 выступает мастером относительно 12-ти ПЧ.
Производим соответствующие настройки в OWEN Logiс для соединения с облачным интерфейсом:
Настройки в OWEN Logic для обмена с облачным интерфейсом
Для соединения с ПЧ1-12:
Настройки в OWEN Logic для обмена с ПЧ1-12
В соответствии с этими настройками настраиваем облачный интерфейс в Easy Builder Pro:
И производим настройки в интеллектуальной панели управления ПЧ:
Из двух профилей управления выбираем ABB Drives, обычно по умолчанию установлен именно он. Все команды в регистры записываются и считываются в целочисленном формате (int16). Подробное описание настройки есть в инструкции на ПЧ (да, это та, в которой 560 страниц). P. s.: Напишите в комментарии, если хотите, чтобы мы рассмотрели процесс настройки ПЧ подробнее!
В ПР200 для чтения регистров в OWEN Logic есть две команды 03 и 04 используем команду 03.
Команда чтения в OWEN Logic
Для записи используем команду 06 или команду 16, в OWEN Logic для записи команд в регистры есть только команды 06 и 10, будем использовать команду 06:
Команда записи в OWEN Logic
С помощью команд чтения мы будем получать слова-состояния, отражающие состояние ПЧ в данный момент и значения таких параметров, как частота, ток и обороты, а с помощью команд записи будем запускать, останавливать плавно, останавливать аварийно, задавать частоту, в общем повелевать нашими ПЧ.
В Easy Builder Pro для чтения/записи битовых регистров (UDINT) будем использовать команду 3х_Bit, а для чтения/записи значений с плавающей запятой (Float), будем использовать команду 4х_32Bit.
Команда чтения/записи значения формата UDINT в Easy Builder
Команда чтения/записи значения формата Float в Easy Builder
Нам не была известна конкретная электромагнитная обстановка на объекте и то, как будет выполнен монтаж интерфейсных линий. Поэтому финальная настройка скорости обмена данными происходила непосредственно после монтажа техническим персоналом самого предприятия. Кстати, монтаж был произведен хорошо, и это позволило увеличить скорость обмена между устройствами.