❓Можно ли класть керамическую плитку прямо на два слоя плит PirroStucco/PirroСтена при устройстве пола на лоджии?
Нет. Плиты #PIR хорошо держат распределенную нагрузку, а не сосредоточенную. Если встать или поставить ножку мебели на угол плитки, швы потрескаются. Используйте сборную стяжку. Если имеется плитный материал, который можно положить на всю поверхность разом, то можете применить и в один слой, но его толщина должна быть не менее 2 см.
А слой самовыравнивающегося пола в 5 мм может послужить стяжкой для распределения нагрузки?
Нет. Он не настолько прочен. Это же не листовая сталь.
А из листовых материалов что можете посоветовать?
ЦСП, АЦЛ, ОСП, СМЛ – берите что подешевле толщиной не менее 10 мм каждый слой.
ГВЛ не подойдет?
Не рекомендовали бы. Но если все же примените, то следует брать влагостойкий (ГВЛВ).