В рамках Технического надзора за строительством был проконтролирован ход работ по кладке газоблоков, недочеты выявлены и исправлены.
При кладки газобетонных блоков, по технологии армируется первый ряд и последующий каждый 3й ряд кладки, углы армируются гнутой арматурой в 2 жилы.
Дополнительно производится армирование перед проемами и после.
Периметр каждого этажа заканчивается заливкой связующего железобетонного армопояса.
В качестве арматуры можно использовать непосредственно саму армату ф8мм в штробу стены.
Либо сетку кладочную (углеродистую или металлическую).
Частая ошибка
1) узкая штроба под арматуру - Штроба должна быть 3-5 диаметров арматуры. Арматура работает в слое клея который сцепляется со стеновыми блоками, при недостаточной штробе уменьшается площадь для сцепления и работы арматуры.
2) Нет гнутых углов .
К счастью этот объект курировался нашими специалистами и ошибки были устранены рабочими и больше не допускались, каждый ряд арматуры задокументирован и подписан акт скрытых работ. https://vk.com/stroytehnadzor