Как видно из таблицы,
пределу огнестойкости огнезащитного покрытия 60 минут соответствует 4-ая группа огнезащитной эффективности. Что могут нам дать эти цифры?
Если обработать несущие металлические покрытия огнезащитным материалом с 4-ой группой огнезащитной эффективности, то с момента возгорания на объекте до обрушения конструкций пройдет всего 60 минут, а за это время могут подтянуться пожарные расчеты и потушить пожар до момента обрушения самих металлических конструкций.
Это очень важно, так как поможет спасти человеческие жизни и дорогостоящее имущество владельца.
Обозначения предела огнестойкости
Данный показатель предела огнестойкости помимо цифр, обозначающих время до наступления предельного состояния несущих металлоконструкций, включает в себя и буквенные значения, характеризующие как
дополнительные признаки предельных состояний. Они обозначаются английскими буквами R, E и I.R – потеря несущей способности конструкций или ее частей, приводящие к обрушению или критическим деформациям.Например: R 30 – предел огнестойкости 30 минут, до потери несущей способности.
E – потеря целостности конструкций, в виде сквозных трещин или отверстий.Например: RE 45 – 45 минут до потери несущей способности либо потери целостности (до наступления любого из этих событий).
I – потеря теплоизолирующей способности из-за повышения температуры на необогреваемых поверхностях до предельных значений.Например: REI 60 – 60 минут до потери несущей способности, либо целостности, либо теплоизолирующей способности, независимо от того, какое из этих предельных состояний наступит раньше.
Нет комментариев