Работы по прокладке линий осуществляются самыми разными способами - от обустройства подземных каналов до закрепления контура в специальных конструкциях. Каждый вариант монтажа предполагает соблюдение специальных спецификаций и технических регламентов.
Сегодня мы собрали небольшой чек-лист, ключевых особенностей, которые недопустимы при выполнении работ по проведению кабельной линии:
▫️Прокладка рядом с деревьями.
Проводить кабельную линию необходимо на расстоянии не менее одного метра от дерева. Рекомендованное расстояние – 1,5 метра.
▫️Нельзя прокладывать кабельную линию там, где имеются участки с повышенной нагрузкой, например это могут быть пешеходные переходы, площадки для автостоянки и тд.
▫️ Прохождение кабельной трассы вдоль фундаментов должна выдерживать расстояние не менее 60 см. Регламентированное расстояние обязательно должно быть соблюдено, иначе движение почвы или строения могут нарушить линию электроснабжения.
▫️ Не должно допускаться пересечение с другими линиями.
▫️ Расстояние между кабелями в одной траншее должно составлять не менее 10 см при расчетном напряжении до 10 кВ и не менее 20-30 см при напряжении более 10 кВ. Высоковольтные кабельные линии укладываются в грунте на расстояние не менее 50 см друг от друга. Кроме того, они разделяются железобетонными плитами.