Проблема: на линии упаковки постоянно повреждались датчики из-за физического контакта с движущимися частями.
Использовались индуктивные датчики М12 со стандартным расстоянием срабатывания 2 мм.
Из-за износа направляющих возникал люфт от 1,2 до 1,8 мм.
Датчики были установлены на максимально возможном монтажном расстоянии 1,5 мм от движущейся части.
Результат: сколы и трещины на лицевой поверхности, замена каждые 2-3 недели.
Решение
Анализ условий эксплуатации.
Подбор датчиков в более коротком корпусе для увеличения монтажного расстояния ISB B2B-31P-4-LP-C (либо ISB BS2S-31PS-4-LZ-1) с увеличенным расстоянием срабатывания – 4 мм и для увеличения монтажного расстояния.
Установка датчиков без изменения конструкции с увеличением монтажного расстояния до 3,5 мм.
Результат через 6 месяцев
Количество замен и простоев снизилась до 0, против 12 в предыдущем периоде, т.к. отсутствуют механические повреждения датчиков.
Экономия времени составляет более 30 часов.
Экономия бюджета на работу и запчасти более 64 000 рублей за пол года.
Иногда небольшое изменение в компонентах может привести к значительным улучшениям в общей работе системы.
Столкнулись с похожей проблемой? Наши инженеры бесплатно проанализируют вашу ситуацию и предложат оптимальное решение!
Получить консультацию https://teko-com.ru/catalog/induktivnye-datchiki/s-uvelichennym-rasstoyaniem-srabatyvaniya/