Прежде, чем приступать к монтажным работам по укладке тёплого пола, нужно сделать правильные расчёты, иначе дорогостоящее 💰нагревательное оборудование может стать абсолютно бесполезным приобретением, к тому же, покрытым слоем бетона без возможности восстановления. 😎
Ваш кабель для тёплого пола должен подойти по длине, а именно: он должен уложиться на требуемую площадь.
При этом, он должен обеспечивать нормальный прогрев поверхности на всей этой площади. 👇🏻
Неправильный подбор кабельной секции может привести к тому, что длины кабеля не хватит на всю площадь.
Либо – поверхность не будет равномерно нагреваться до комфортной температуры.
Также – и это очень плохой вариант – на поверхности может появиться «тепловая зебра» - нормально прогретые участки будут чередоваться с холодными.
Чтобы избежать этих досадных технических ошибок, нужно заранее произвести расчёт длины кабеля для тёплого пола.
ВЫБОР МОЩНОСТИ
Этот параметр зависит от того, в комнате какой площади будет выкладываться тёплый пол.
Мощность кабеля указывается из расчёта на квадратный метр отапливаемой площади.
1. Спальня, гостиная – 110-160 Вт/м².
2. Кухня, прихожая, коридоры – 150 - 160 Вт/ м².
3. Ванна, санузел– 160 – 170 Вт/ м².
4. Лоджия, балкон – 180 - 200 Вт/ м².
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОДОГРЕВА
Зная общую площадь комнаты нужно вычесть те участки, на которых будут стоять шкафы, диваны, холодильник, ванна, стиральная машина, плита, мойка и другие массивные предметы, которые не нуждаются в обогреве.
Это нужно сделать по следующим причинам:
• Во-первых, мебель портится (пересушивается) от постоянного подогрева снизу.
• Во-вторых, установленная сверху мебель, будет затруднять передачу тепла в помещение, а это лишняя плата за электричество.
• В-третьих, в местах плохой теплоотдачи, будет постоянный перегрев отопительного кабеля, что приведёт к его поломке. Существуют некоторые виды кабелей, которые не боятся перегрева – например, Теплолюкс Profimat (у него, кстати, пожизненная гарантия).
• В-четвёртых, при перегреве кабеля и поломке по этой причине – случай будет признан негарантийным, и в ремонте или замене будет отказано.
Определяем общую мощность кабеля для всей комнаты
К примеру, нужно сделать тёплый пол в коридоре под плитку.
Его (коридора) площадь 5 м².
Вычитаем 2 м², которые занимает шкаф.
Остаётся 3 м² обогреваемой площади.
Дальше: 150 Вт/ м² * 3 м² = 450 Вт – необходимая мощность кабеля.
РАСЧЁТ ДЛИНЫ КАБЕЛЯ
Основной показатель, на который ориентируются в выборе – это не метраж, а мощность. Зная общую мощность, будет легче понять, как рассчитать длину кабеля тёплого пола.
Для этого в магазине выбираем кабель с соответствующей мощностью. Она может быть чуть больше или меньше, но максимально приближённой.
В нашем примере можно купить кабель 25 метров с мощностью 600 Вт. Не нужно брать с большим запасом, так как это приведёт к перегреву.
Дальше определяем длину шага укладки:
(3 м² * 100) / 25 м = 12 см, где:
3 м² - это отапливаемая площадь.
100 – постоянная величина.
25 м – длина кабеля.
12 см – шаг укладки.
Кабель продаётся определённой длины, с соединительными муфтами на концах.
Его нельзя разрезать, укладывать кабельную секцию нужно целым куском.
Помимо кабеля Вам потребуется терморегулятор и датчик температуры пола – они нужны для того, чтобы управлять включением / отключением кабельной секции.
Источник: http://bit.ly/2Jjrq0x