Устройства для ограничения перенапряжений, используемые в распределительных сетях низкого напряжения (до 1000 В) внутри строительных объектов содержат как минимум один нелинейный элемент и, согласно нормативным требованиям должы быть подвергнуты испытаниям класса I, II или III.
С точки зрения различных характеристик ограничителей перенапряжений, определяемых во время их ударных испытаний, эти устройства разделяются на:
Ограничители перенапряжений класса I (ранее класс B) – требуемые защитные свойства для этой группы гарантируют ограничители перенапряжений на основе газового разрядника, на электродах которого при возникновении скачка перенапряжения наступает искровой проскок, переходящий в дуговой разряд. В ограничителях этого типа значение сниженного напряжения равно напряжению срабатывания и зависит от скорости нарастания ударного напряжения. Значения номинального ударного тока, который может многократно протекать через систему ограничителей перенапряжений класса I, не вызывая их повреждения, соответствуют значениям силы тока, который может возникать в естественных условиях во время грозы (в соответствие с требованиями норм по молниезащите). Типичный уровень защиты ограничителей класса I по напряжению не превышает значения 4000 В.
Читайте всю статью "Принципы подбора ограничителей перенапряжений в низковольтных электрических сетях на примере устройств" на нашем сайте.