«Мне 71 год. И жизнь моя превратилась в кошмар. Как только начинается отопительный сезон, спать ночью невозможно из-за монотонного шума радиаторов. Как выяснила, причина в системе экономии энергоресурсов. Хождения на прием к руководителям организаций системы ЖКХ ничего не дали. А вот здоровье ухудшилось – постоянные головные боли, падает слух и зрение. Кто поможет мне спокойно жить в своей квартире? Вера Козлова, Могилев».
Александр Вераксо, заместитель председателя Могилевского горисполкома:
- По результатам инструментальных измерений, уровень звука в жилой комнате при работе элеваторного узла системы отопления совместно с фоновым шумом не превышал предельно-допустимый уровень для ночного времени суток, установленный требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, транспортных средствах. В помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения № 115 от 16 ноября 2011 года, и составил 20-23 акустических децибелл (дБа), при предельно допустимом уровне для ночного времени суток 25 дБа.
Техническое помещение дома и установленное в нем оборудование расположено изолированно и не является смежным с вашей жилой комнатой. В подъезде со стороны входа, а также в квартире ощущаемых шумов и вибрации не выявлено. Шумов от работы насосного оборудования также не выявлено, на насосах установлены шумопоглощающие вставки.
При обследовании инженерного оборудования дома специалистами филиала РУП «Могилевэнерго» Могилевские тепловые сети установлено, что источником шума работа инженерного оборудования системы отопления не является.
В соседней квартире при измерении уровней шума превышения предельно-допустимого уровня не установлено: 21 дБа при допустимом уровне днем не более 35 дБа.
Кроме того, были проведены измерения уровня шума непосредственно возле элеваторного узла (в момент его работы), результат составил 36 дБа.
В целях определения возможного источника шума от работы кабельных сетей, КУП «ЖРЭУ Ленинского района Могилева» проведено обследование с участием представителей ИООО «Альтернативная цифровая сеть», ОАО Гарант» и РУПЭ «Белтелеком».
По результатам обследования ИООО «Альтернативная цифровая сеть» выполнены работы по закреплению кабельных каналов по проектно-сметной документации.
Оборудование ОАО «Гарант» (кабельное телевидение) установлено в соответствии с ПСД.
РУПЭ «Белтелеком» согласно предоставленной информации, произведена реконструкция телефонных сетей в соответствии с ПСД, телефонные кабели уложены в ПВХ короба. http://www.sb.by/dela-zhiteyskie/article/kakov-uroven-shuma-sistemy-otopleniya-dopustim.html