Умножьте общую длину всех проводов квартиры на 0,01 (0,1 мА на 10 метров). Затем, найдите произведение самой большей мощности всех приборов квартиры в киловаттах на 1,8. Теперь, если сложить первую цифру - утечку от проводов с второй цифрой - утечкой от приборов, мы получим число, которое скажет нам - можно ли ставить УЗО 30 мА на вводе.
Если фоновая утечка меньше 10 мА - можно, а если она больше - появляется вероятность ложных отключений.
Приведу пример расчета:
100 метров провода х 0,01 = 1 мА утечки от проводки
7 кВт мощности приборов х 1,8 = 12,6 мА
1 мА (проводка) + 12,6 мА (приборы) = 13,6 мА - фоновая утечка
13,6 мА больше порога 10 мА, поэтому УЗО на 30 мА на ввод ставить нельзя - придётся разделять проводку на части и защищать каждую из них отдельным прибором.
Как вариант, можно посчитать только длину провода розеточных линий, без осветительных и поставить одно УЗО на розетки, это допускается.
Заключение
Теперь вы знаете, как сэкономить на УЗО без потери защиты - методом точного расчёта. Нужно иметь в виду, что проводка должна быть смонтирована качественно, иначе утечка будет намного выше расчётной цифры - из-за повреждений изоляции, плохих контактов и неправильной прокладки.
Само собой, для старой проводки - старше 30 лет, эти цифры тоже не подходят, из-за старой изоляции, пропускающей ток наружу.