Вкапываемые фонари данного типа имеют степень защищенности ІР67, что позволяет не переживать, если их на какое-то время полностью зальет водой.
При размещении фонарей такого типа необходимо следить, чтобы место установки не оказалось ниже окружающего участка.
Высота Н2 может быть всего на 2–3 см выше остального участка, что не будет доставлять неудобств при работе с газонокосилкой.
Прокладку электрических связей по возможности необходимо производить на глубине не менее 30 см (Н1), что позволяет снизить вероятность повреждения электропроводки при посадке растений и в процессе ухода за газоном. Соединительный электрокабель должен иметь двойную изоляцию и прокладываться в защитной гофрированной трубке, а лучше — металлопластиковой или пластиковой трубе подходящего диаметра.
Совет: чтобы с помощью освещения выделить декоративные элементы участка, светильники можно размещать под небольшим углом к интересующим элементам.
Автоматическое включение светильников организовывается с помощью фотореле, которые бывают различных типов.
аиболее удобными являются готовые варианты уличных фотореле на 220 В со встроенным коммутирующим узлом необходимой мощности. Большинство имеющихся на рынке моделей имеют степень защищенности ІР44, что позволяет им не бояться попадания под дождь. В нижней части блока фотореле предусматривается наличие регулировочного винта, позволяющего выставить такую степень освещенности, при которой произойдет его срабатывание.
Подключение освещения
Тип фотореле и защитного автоматического выключателя определяется после расчета максимальной потребляемой нагрузкой мощности:
Робщ = Р1 + Р2 + ... + Рn
В рассматриваемом случае мощность каждой отдельной светодиодной лампы равна 5 Вт, а мощность постоянного потребления фотореле не превышает 0,5 Вт. Потерями электроэнергии на электрических проводниках можно пренебречь. Получаем:
Робщ = 5 х 8 + 0,5 = 40,5 Вт
Протекающий ток будет равен:
I = P / (U х cosφ)
Величина cosφ для ламп накаливания — 1; светодиодных ламп — 0,9...1; люминесцентных ламп — 0,8…0,9, получаем:
I = 40,5 / (220 х 0,9) = 0,2 А
Поскольку в момент запуска внутренней электроники, встроенной в фонари, возможно повышенное потребление тока, то для установки выбираем стандартный автоматический выключатель, предназначенный для работы с номинальным током в 1 А. Фотореле должно ежедневно коммутировать ток в пределах 1–5 А (200–600 Вт нагрузки).
Внимание: для подключения электрических ламп необходимо использовать трехжильный кабель с обязательным заземлением корпуса каждой лампы.