1) Трубы в ванной бьются током
Причин такого явления может быть две.
Первый случай - в стене рядом с трубой может находиться провод с треснутой изоляцией. Из неё уходит ток, который добирается до металлических труб и заносит на них напряжение. Провод с плохой изоляцией нужно отключить, в ближайшей распаечной коробке, а вместо него проложить новый участок провода.
Второй случай - сосед сверху сошёл с ума и "заземлился" на трубу водоснабжения. Не оставляйте это без последствий - обратитесь к электрикам, которые отвечают за проводку вашего дома и добейтесь от них, чтобы данная проблема была решена. Внушите им, что речь идёт об ответственности, вплоть до уголовной!
2) Треск и запах из розетки
Проблема в плохом контакте. Отключите напряжение и выньте механизм розетки. Плохой контакт будет почерневшим и оплавленным. Если механизм не повреждён, а винт закручивается, очистите жилу провода от нагара и повторно затяните её винтом.
Но лучше сразу поменять розетку: она стоит не так дорого.
3) Моргают лампочки
Моргание при включённом свете говорит о слабом соединении. Вопрос в том - где именно оно ослабло. Варианта три:
выключатель света;
соединение проводки со светильником;
контакт в патроне.
Проверьте все эти места в любом порядке, не забывая отключать напряжение перед диагностикой.
4) Постоянно выбивает автомат
Проверьте сам автомат. Сгоревшая клемма, в которую заходит провод указывает, что её не дотянули, отчего пошёл сильный нагрев. Автомат нужно поменять.
Исправные клеммы и сильно нагретый корпус автомата указывают на внутреннюю проблему. Автоматы не чинятся, поэтому - также замена.
Исправный автомат, который выбивает говорит о перегрузке. У вас подключено слишком много мощных приборов. Можно поменять автомат на больший ток, но не забывайте, что алюминиевая проводка не допускает защитных приборов больше 16 Ампер. С медными жилами ориентируйтесь на следующие цифры:
1,5 квадрата - до 16 Ампер;
2,5 квадрата - до 20 Ампер;
4 квадрата - до 32 Ампер.
Но самый лучший способ - оставить автомат на старый номинал и проложить дополнительную линию под мощные приборы, которые обычно находятся на кухне.
5) В части проводки пропало напряжение
Причина - отгоревшее соединение в распаечной коробке или, при особо халтурном типе проводки - в замурованной скрутке. Нужно вскрыть все распаечные коробки с розетками и, продвигаясь от щитка с автоматами, дойти до того места, где напряжения уже нет.
Так вы поймёте, на каком участке разрыв и сможете его устранить свежим куском кабеля. Его можно проложить поверх стен, в кабель-канале или плинтусе.
Любая беда станет проще, если в ней разобраться. Мы надеемся, что наша памятка поможет вам в быту и сделает жизнь проще и безопаснее.