Требования к помещению – где можно устроить котельную?
Газовое оборудование отличается по мощности. Устройства мощностью менее 30 кВт можно устанавливать в любых нежилых помещениях, а для более мощных приборов требуется устройство котельной. Котельная – это отдельное помещение, предназначенное исключительно для размещения отопительного оборудования и не используемого для других нужд.
Чаще всего для устройства котельной в доме используют помещения в подвальном этаже, комната должна соответствовать всем современным требованиям и нормам. Устройство котельной в подвале разрешается только в одноквартирных жилых домах. Можно также разместить котел в пристроенном помещении к дому.

Законодательство регламентирует требования к котельной:

1. Площадь комнаты для установки отопительного оборудования должна быть от 4 м2 и более. В одной котельной может быть установлено только 2 котла.

2. Высота потолка котельной не менее 2,2 м.

3. В котельной нужно окно для освещения, его размер рассчитывается по формуле – на каждые 10 м3 объема котельной должно приходиться 0,3 м2 площади окна. Минимальная площадь окна составляет 50 см2.

4. Ширина дверного проема – от 80 см.

5. Расстояние до двери – не менее 1 м, но лучше размещать газовое оборудование дальше от входа, хотя бы на расстоянии 1,3 м.

6. Перед котлом предусматривают свободное место, необходимое для проведения ремонта и обслуживания оборудования – от 1,3 м.
Котел в комнате необходимо устанавливать строго горизонтально. Такой монтаж позволит минимизировать шумы и вибрации, возникающие при его работе. Устанавливается оборудование только на ровный пол, изготовленный из прочных, негорючих материалов. Стены в котельной тоже должны быть выстроены и облицованы с использованием материалов, относящихся к классу пожаробезопасных и термостойких.
Для нормальной и безопасной работы котельной в нее необходимо подвести холодную воду, а также организовать систему слива воды в канализацию, расположенную в полу. Все электрические розетки в комнате обязательно должны иметь заземление. В помещении должен быть организован доступ к дымоходу, чтобы при обслуживании оборудования можно было контролировать проходимость каналов и выполнять прочистку.

Устройство дымохода и системы вентиляции
По правилам монтажа газового оборудования в комнате, где устанавливается котел, необходимо организовать функциональные системы вентиляции и удаления дыма. Если этих систем в комнате не будет, либо они не смогут нормально функционировать, это может стать причиной поломки дорогостоящего оборудования и возникновения аварийных ситуаций.
Вентиляционный и дымоходный канал в котельной должны быть раздельными. Система вентиляции должна работать не только на удаление из помещения воздуха, но и на приток чистого кислорода, потому необходима организация функциональной приточно-вытяжной системы. Входное окно вентканала делают в нижней части входной двери или во внешней стене. Размер проема должен составить не менее 1/30 от площади котельной и не менее 8 см2 на 1 кВт мощности котла (если приток воздуха идет с улицы). Если воздух попадает в помещение из другой комнаты, то размер отверстия делают от 30 см2 на 1 кВт. В котельной вентиляционный канал должен все время быть открытым, чтобы воздух мог постоянно циркулировать в помещении.
Котел лучше всего устанавливать в непосредственной близости от дымоходной трубы. Устанавливаемый в стене дымоход должен иметь два канала:

главный – для монтажа трубы;

ревизионный – для технического обслуживания (располагается ниже главного на расстоянии 25 см и более).
Выходное отверстие дымохода обязательно должно соответствовать по размеру выходному патрубку устанавливаемого газового оборудования. Сам дымоход должен иметь не более 3 поворотов и изгибов. Труба системы изготавливается из нержавейки или углеродистой листовой стали. Установка труб, изготовленных из асбеста или других слоистых материалов, может осуществляться только на расстоянии 50 см от дымоходного патрубка котла.
Перед установкой дымохода необходимо провести расчет оптимального его расположения и протяженности. Такой расчет позволит повысить функциональность системы и сделает ее безопасной в эксплуатации. Для труб, используемых в дымоходах, предъявляют следующие требования:

труба должна подниматься над крышей без конька минимум на 50 см;

труба, выходящая на скат на удалении от конька менее 150 см, оснащается оголовком, возвышающимся над коньком на полметра;

выходящая через скатную крышу труба на расстоянии от конька более 150 см, но менее 300 см должна иметь оголовок не ниже вершины конька;
При расстоянии от трубы на скатной крыше до конька более 300 см оголовок располагают так, чтобы его высота достигала условной линии, прочерченной под углом в 10˚ от вершины конька к горизонту.
Комментарии 2