На срез на каждый метр можно добавить нагрузку почти 6 тонн ( 1390,5 кг < 1.5·9,18·100·16²/48 = 7344 кг ). На срез проходит с запасом.
Вычисляем моменты если поставить поддон с блоком 1000кг или поддон с кирпичом 1600кг на расстоянии центра поддона 1 и 2м от стены
М1 (центр поддона блока 1м от стены) = 900кг/м×4,05м²/8= 1845 кг•м + 1000кг×1м = 2845 кг•м
М2 (центр поддона блока 2м от стены) = 900кг/м×4,05м²/8= 1845 кг•м + 1000кг×2м = 3845 кг•м
М3 (центр поддона кирпича 1м от стены) = 900кг/м×4,05м²/8= 1845 кг•м + 1600кг×1м = 3445 кг•м
М4 (центр поддона кирпича 1м от стены)= 900кг/м×4,05м²/8= 1845 кг•м + 1600кг×2м = 5045 кг•м
Требуемая площадь сечения арматуры:
Fa1 = M/η×h0×Ra = 2845/(0,967×0,16×36000000) = 0,000331 м2 = 5,1 см2.
Fa2 = M/η×h0×Ra = 3845/(0,967×0,16×36000000) = 0,000331 м2 = 6,9 см2.
Fa3 = M/η×h0×Ra = 3445/(0,967×0,16×36000000) = 0,000331 м2 = 6,18 см2.
Fa4 = M/η×h0×Ra = 5045/(0,967×0,16×36000000) = 0,000331 м2 = 9,06 см2.
Fa(факт)= 1,131×5 = 5,655 см²
Fa ≤ Fa(факт)
Fa1 = 5,1 см² < 5,655 см² - условие выполняется.
Fa2 = 6,9 см² < 5,655 см² - условие не выполняется.
Fa3 = 6,18 см² < 5,655 см² - условие не выполняется.
Fa4 = 9,06 см² < 5,655 см² - условие не выполняется.
Если отнять эксплуатационную нагрузку 400 кг/м²:
М1 = 500кг/м×4,05м²/8= 1025 кг•м + 1000кг×1м = 2025 кг•м
М2 = 500кг/м×4,05м²/8= 1025 кг•м + 1000кг×2м = 3025 кг•м
М3 = 500кг/м×4,05м²/8= 1025 кг•м + 1600кг×1м = 2625 кг•м
М4 = 500кг/м×4,05м²/8= 1025 кг•м + 1600кг×2м = 4225 кг•м
Требуемая площадь сечения арматуры:
Fa1 = M/η×h0×Ra = 2025/(0,967×0,16×36000000) = 0,000331 м2 = 3,63 см2.
Fa2 = M/η×h0×Ra = 3025/(0,967×0,16×36000000) = 0,000331 м2 = 5,43 см2.
Fa3 = M/η×h0×Ra = 2625/(0,967×0,16×36000000) = 0,000331 м2 = 4,71 см2.
Fa4 = M/η×h0×Ra = 4225/(0,967×0,16×36000000) = 0,000331 м2 = 7,58 см2.
Fa(факт)= 1,131×5 = 5,655 см²
Fa ≤ Fa(факт)
Fa1 = 3,63 см² < 5,655 см² - условие выполняется.
Fa2 = 5,43 см² < 5,655 см² - условие выполняется.
Fa3 = 4,71 см² < 5,655 см² - условие выполняется.
Fa4 = 7,58 см² < 5,655 см² - условие не выполняется.
Стоит отметить, что в расчете учитывается участок монолита шириной 1метр и в расчет идет только арматура по короткому пролету, если добавить в расчет армирование по длинному пролету в данном случае это 5,35м, и просчитать монолит на всю ширину - прочность будет еще выше, так же стоит учесть возможное отклонение арматуры от проектного положения, отклонения по маркам бетона и стали, что может снижать прочность перекрытия.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.