Перемычка гаража представляет собой балку, верхняя часть который сжимается, а низ растягивается. Чтобы компенсировать растяжение перемычку надо армировать (сталь хорошо работает на растяжение). Перемычки без армирования допускаются в проемах не больше 2 м.

Перемычка несет на себе вес материала и перераспределяет нагрузку на простенки. Чтобы рассчитать её нужно собрать сумму нагрузок над перемычкой на высоту 1/3 проема.

Например, гаражные ворота имеют ширину 3 м, значит нужно собрать нагрузку с 1 м над воротами. Допустим, что стена выложена из газобетонных блоков толщиной 200 мм (0,02 м), плотностью D400 (кг/м.куб). Перемножаем объем (Длина х Ширина х Высота), плотность и коэффициент надежности (для каменных конструкций - 1,1).
0,02 х 1 х 3 х 400 х 1,1 = 8,8 кг/м
Если в нагруженную зону (1 м над перемычкой) попадают перекрытия, кровля и другие элементы гаража, то их тоже надо рассчитать и суммировать с нагрузкой от кладки.
Имея эту цифру, мы легко сможем подобрать материал для перемычки.

Железобетонная балка

Кладка усиленная швеллером

Цельная газобетонная балка с армированием (длина до 3 метров)