Базовые принципы расчета высоты размещения:
✔Если расстояние между коньком и дымоходом до 1,5 м, дымоход должен быть на полметра выше конька (или самой высокой точки дома).
✔Если расстояние составляет 1,5-3 м, дымоход может заканчиваться наравне с самой высокой точкой здания.
✔Если расстояние превышает 3 м, дымоход может быть установлен ниже конька (далее вопрос освещен подробно).
👉Алгоритм действий с примерными вычислениями:
1. Измерить расстояние от основания дома до конька — т. е. от земли до высшей точки крыши. Для удобства замеров лучше взять лазерную рулетку. Допустим, расстояние получилось равным 7 метрам. (Z = 7 м)
2. Измерить расстояние от дымохода до конька. Допустим, получилось 6 метров. (Y = 6 м)
3. Получившееся расстояние больше 3 метров. Значит дымоходная труба должна быть ниже высшей точки дома.
4. Проводим две мысленные прямые: линия G — горизонт (прямая, которая перпендикулярна наивысшей точке конька) и линия M — расстояние от высшей точки дымохода до высшей точки конька. Угол между G и T должен быть примерно 10 градусов.
5. Все линии формируют два прямоугольных треугольника. Необходимо вычислить X — наиболее короткое ребро получившегося треугольника (катет прилежащий).
Получаем следующие вычисления:
tg80 = Y / X
X = Y / tg80 = 6 / 5.67 = 1,058 метров
Теперь от общей высоты дома (Z = 7 м) нужно отнять получившееся значение:
7 - 1,058 = 5,942.
Таким образом, 5,94 метра — это и есть допустимая высота дымохода над коньком крыши.