Кривая «B» предполагает, что автомат обеспечит расцепление при протекании через него тока в диапазоне от 3 до 5 раз, превышающего его номинальный ток.
Кривая «С» предполагает расцепление по электромагнитному расцепителю при протекании через него тока в диапазоне от 5 до 10 раз, превышающем номинальный.
Кривая «D» предполагает расцепление по электромагнитному расцепителю при протекании через него тока в диапазоне от 10 до 20 раз, превышающем номинальный.
Например, автоматический выключатель на 16А с кривой “В” обеспечит расцепление в диапазоне от 48 до 80 Ампер.
☝️ Для правильного выбора защитного оборудования важно полное понимание всех характеристик. Пишите в комментариях согласны или нет 😉
💎 KonstArtStudio:
Безопасно. Современно. Надёжно
#konstartstudio #времятоковыехарактеристики #номиналсрабатывания #автомат #автоматическийвыключатель #расцепитель
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного