000руб.
▪️ Для создания проекта мы собираем большой объём данных в нашей анкете, составленной в результате многолетнего опыта - в ней порядка 70 пунктов.
▪️ Предусматриваем распределение нагрузки по линиям, распределение групп нагрузок по групповым #УЗО, учитываем вводные аппараты, реле напряжения, рубильники, клеммы и прочее.
▪️ Производим подсчет количества необходимого места в щите, а также делаем базовое распределение нагрузки по фазам при трёхфазном вводе.
#схема914
📍 #Москва #Квартира 72м2
• Ввод: 3 фазы, 32А;
• Семь групп УЗО (устройство защитного отключения);
• УЗО: 25A, 40A, типа А;
• Неотключаемая группа;
• Реле напряжения, 3шт.: УЗМ 50Ц (с индикацией);
• Реле выбора фаз для питания ответственных нагрузок;
• Бокс, 2шт.: #HagerFW, на 72 и 84 модуля, в нишу;
📩 Для заказа проекта или уточнения стоимости - напишите нам на почту studio@konstart.ru