Задача при установке сильфонного компенсатора - поглощение теплового расширения трубы.
Обычно температура рабочей среды (жидкости) является основным источником изменения размеров трубопровода, однако в некоторых случаях температура окружающей среды может вызвать тепловое движение трубопровода, т.е. его удлинение или сжатие.
Для осуществления правильной работы трубопровода следует разделение систему трубопровода на отдельные участки, с целью установки на них сильфонных компенсаторов.
Основная задача здесь – контроль расширения трубопровода между неподвижными опорами.
Неподвижные опоры предназначены для приема всех сил, действующих на трубопроводе.
Направляющие (скользящие) опоры для труб обеспечивают выравнивание движения сильфона компенсатора и предотвращают смещение трубопровода со своей оси. При отсутствии направляющих опор сильфонный компенсатор, имеющий высокую гибкость в сочетании с внутренним давлением, может потерять свою устойчивость и произойдет авария.
РРекомендация при установке трубопровода с компенсатором:
Основная рекомендация состоит в том, чтобы установить осевой сильфонный компенсатор установить рядом с неподвижной опорой. Обычно осевой сильфонный компенсатор устанавливают на расстоянии не более 2Ду от неподвижной опоры.
Расстояния между скользящими направляющими опорами трубопровода
Первая скользящая опора должна быть расположена не более 4 диаметров труб от сильфонного компенсатора. Расстояние между первой и второй направляющей 14 диаметра труб.
Читать статью полностью https://omk-m.ru/articles/ustanovka-silfonnykh-kompensatorov/#трубопровод#компенсаторы#ппу#1ксо#2ксо#КомпенсаторыПодЗаказ#СильфонныеКомпенсаторы