Предыдущая публикация
Есть вопрос.
Имеется 4 двигателя на 380 В 1,5 кВт (2,4 А); 11 кВт, 7,5 кВт (15,4 А); 2,2 кВт (5,3 А).
Задача: первые два двигателя подключить в один шкаф управления и вторые два в другой шкаф.
Каким кабелелем надо подключить первый шкаф? Автомат в общем шкафу и конкретно в этом, теплушки на сколько ампер? На сколько ампер нужен автомат? И какой кабель нужен для подключения каждого двигателя?
Точно также для второго шкафа, посмотрел в интернете все разное советуют.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 12
Первое , при выборе автомата защиты двигателя, необходимо учесть нагрузку на валу двигателя.
Значительная нагрузка? Не значительная? Жёстко подключена или есть какая-то муфта.
Ну это не совсем проблема,
Автом, защиты двигателя, как правило имеет регулировку по току нагрузки. Нагрузку вы знаете, можете взять автоматы с запасом, в последствии подрегулировать.
И ещё немало важный момент, связанный с выбором сечения кабеля. Тут два момента,
Длинна кабеля и способ прокладки.
Если длинна не значительная, скажем так до 50метров, то можно её не учитывать, если больше и значительно больше, то соответственно сечение придется взять больше. Ну и скрытая прокладка кабеля, предполагает увеличение сечения.
Если не обладаешь знаниями и опытом электротехнического персонала, то выполнение этих работ, наверное лучше доверить профессионалам. Сейчас съэкономите на электриках.
Завтра возможно отдадите втрое, за восстановление вообще всего.
Изготовитель не просто так в аннотации к приборам , пишет: монтаж и подключение должен быть выполнен квалифицированным персоналом.
Люди в 60 лет получают высшее образование! Спрашивается ЗАЧЕМ, жизнь прожита,