При коротких замыканиях внутри трансформатора, под воздействием возникающей при этом электрической дуги, происходит разложение масла и бурное выделение газов.
Внутри бака трансформатора резко возрастает давление, которое может привести к значительным механическим повреждениям конструкции.Для защиты бака трансформатора от разрушения, связанного с быстрым ростом в нем внутреннего давления, трансформатор оборудуется предохранительным клапаном (рис.). Как только давление в баке достигает определенного значения, клапан открывается, и давление в баке сбрасывается.
Выбор клапана по давлению открытия осуществляется, исходя из механической прочности бака трансформатора и высоты его установки.
Клапаны рассчитаны на два значения рабочих давлений (давления срабатывания): 50 и 80 кПа.
Место установки предохранительного клапана определяется конструкцией бака.
Обычно, клапаны располагаются в верхней части стенки бака. На трансформаторах мощностью до 100 МВ-А устанавливается один клапан; на трансформаторах мощностью более 100 МВ-А устанавливаются два клапана.