👉Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший
в филиале «Камчатский» АО «Оборонэнерго». Дата происшествия: 2 июля 2023г. Место несчастного случая: Подвижные контакты выключателя нагрузки 6 кВ ячейки № 1 распределительного устройства 6 кВ ТП-854, Камчатский край.
👉Описание несчастного случая: Описание места происшествия: Трансформаторная подстанция ТП-854 состоит из распределительных устройств (далее – РУ) 6 и 0,4 кВ высокого напряжения и низкого соответственно, силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, соединительных механизмов, устройств управления защиты и прочего вспомогательного оборудования.
👉Электроснабжение РУ-6 кВ осуществляется по трём кабельным линиям (далее – КЛ) 6 кВ, от ТП-855 до ТП-854, яч. № 2; от ТП-826 до ТП-854, яч. № 5; от ТП-810 до ТП-854, яч. № 1. На момент несчастного случая КЛ-6 кВ ТП-826-ТП-854, КЛ-6 кВ ТП-855-ТП-854 были повреждены. КЛ-6 кВ ТП-810-ТП-854 была под напряжением, в связи с чем и подвижные контакты выключателя нагрузки ячейки № 1 тоже находились под напряжением.
👉01.07.2023 примерно в 20:00 в г. Петропавловске-Камчатском произошло аварийное отключение ряда трансформаторных подстанций и потребителей электрической энергии. Центром питания данного участка является распределительный пункт № 14. Через него осуществляется подача энергоснабжения на все ТП, в том числе и на ТП-854, которая снабжала электроэнергией часть потребителей аварийного участка.
👉Ликвидацией аварии занималась оперативно-выездная бригада (далее – ОВБ), состоящая из двух электромонтёров, под оперативным руководством диспетчера. ОВБ прибыла в район, где произошли отключения с целью выяснения причин аварийного отключения. Диспетчер проинформировал директора филиала «Камчатский» и заместителя главного инженера филиала «Камчатский» о возникшей аварии.
👉02.07.2023 примерно 00:20 работники филиала «Камчатский»:
и.о. начальника производственного участка, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей совместно с заместителем главного направились на личном автотранспорте заместителя главного инженера на осмотр ТП-854 и проведение возможных аварийных работ. По прибытии на ТП-854 и.о. начальника производственного участка произвёл осмотр РУ-6 кВ ТП-854. Визуальный осмотр РУ-6 кВ ТП-854 не дал результатов, после чего и.о. начальника производственного участка проверил отсутствие напряжения на токоведущих частях шинного моста и приходящих кабельных линиях. Питание отсутствовало. Затем он взял мегаомметр и замерил изоляцию шинного моста. На момент производства данных работ и.о. начальника производственного участка никаких поручений электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей не давал. Замер изоляции дал понять, что по фазе В шинного моста плохая изоляция (изоляторы были повреждены, но какой конкретно и.о. начальника производственного участка не мог сказать). В это время электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей не производил никаких работ.
👉После определения дальнейших действий заместитель главного инженера вышел из РУ-6 кВ и позвонил на центрально- диспетчерский пункт и сообщил о необходимости предоставления персонала электролаборатории для выполнения работ по определению неисправного опорного изолятора и его дальнейшей деффектовки. После совершенного телефонного звонка заместитель главного инженера зашёл и.о. начальника производственного участка в РУ-6 кВ и доложил ему о том, что персонал электролаборатории направляется к ТП-854, и ориентировочно через 40 минут будут на месте. Затем заместитель главного инженера и и.о. начальника производственного участка услышали отчётливый звук электрической дуги и увидели, что электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей находится в ячейке № 1 РУ-6 кВ, и он попал под напряжение. Через несколько секунд электромонтёр упал на пол РУ-6 кВ ТП-854. Заместитель главного инженера понял, что напряжение было подано через ТП-810. Через некоторое время прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего от полученных электротравм.