01.2024 в 13 ч. 25 мин с электромонтером ОВБ с совмещением обязанностей водителя филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» Л. в результате попадания под напряжение на ТП 253 ⚡
👉Краткие сведения о пострадавшем:
Л. – электромонтер ОВБ с совмещением обязанностей водителя Мантуровского РЭС, женат, двое детей, стаж работы в филиале Курскэнерго – 16 лет 4 мес., 55 лет, дата рождения: 1968г.
👉Описание места несчастного случая:
👉ТП 253 находится в населенном пункте хутор Красный Мантуровского района Курской области.
👉Проводилась работа по осмотру ВЛ 10 кВ № 3611 ПС Пузачи с целью отыскания однофазного короткого замыкания на землю («земля»).
👉ТП представляет собой однотрансформаторную подстанцию тупикового типа наружной установки. Подстанция служит для приема электрической энергии переменного тока напряжением 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 (0,23) кВ для потребителей и предназначена для электроснабжения и защиты сельскохозяйственных потребителей. Данная КТП установлена на четыре ж/б приставки типа ПТ 43-2 с расстоянием от поверхности земли до токоведущих частей не менее 4,5 м. К ТП 253 приставлена деревянная лестница, опирающаяся на дверь шкафа РУ 0,4 кВ.
👉На двери РУ 0,4 кВ навешен замок, который заперт. Отсутствие напряжения в РУ-0,4 кВ не проверялось. Выше лестницы располагается дверь шкафа РУ 10 кВ, в котором располагаются высоковольтные предохранители 10 кВ. Дверь шкафа РУ 10 кВ не закрыта на замок. Замок вместе с ключами лежат на кожаных (личных) перчатках пострадавшего, которые располагаются на верхней части шкафа РУ 0,4 кВ. Дверь шкафа 10 кВ открывается вверх. Видимых повреждений шкафа РУ и оборудования, воздействий электрической дуги и посторонних воздействий не выявлено. Разъединитель 10 кВ ТП 253 во включенном положении, привод не заперт на замок. Привод разъединителя располагается от поверхности земли на высоте около 2,0 м, отсутствует конструкция под привод разъединителя 10 кВ (привод закреплен к стойке опоры проволокой), излом тяги привода (труба, соединяющая разъединитель и привод разъединителя).
👉На проводе фазы «С» спуска 10 кВ от опоры № 4-31 ВЛ 10 кВ № 3611 ПС Пузачи к ТП 253 висит УВН 6-35 кВ на штанге КШЗ.
👉На расстоянии 5 – 7 метров от ТП 253 следы на снегу грузовой машины, которая подъезжала, разворачивалась и уезжала. Расстояние от машины приблизительно 8 – 9 метров. Перед ТП 253 большое количество следов людей на снегу, небольшое количество следов человека за ТП со стороны трансформатора, возле УВН 6-35 кВ. Следов на снегу к разъединителю 10 кВ ТП 253, установленному на опоре № 4-31, нет.
❗13:25. Поступила информация, что во время осмотра ТП № 253 попал под напряжение электромонер ОВБ Л.
👉Со слов электромонтера ОВБ П. при проведении осмотра участка ВЛ 10 кВ № 3611 ПС Пузачи он знал о демонтаже перемычек на опоре № 184 в сторону опоры № 183, отключенном ЛР-2 ВЛ-10 кВ 3611 ПС Пузачи и включенной ВЛ 10 кВ № 3611 ПС Пузачи до опоры №184 по резерву от ВЛ-10 кВ ВЛ 334 ПС Луч от электромонтера ОВБ К. при приеме-передачи смены, поэтому подъехали к данной опоре (№184) и убедились в демонтаже перемычек.
👉На ВЛ 10 кВ повреждений не выявили и решили осмотреть в ТП 253 шкаф РУ 10 кВ. По приезду к ТП 253 увидели, что неисправна тяга привода Р 10 кВ и его отключить невозможно. Проверил отсутствие напряжения на спусках 10 кВ от Р 10 кВ к ТП 253. Звуковой сигнал отсутствовал, значит напряжение отсутствует. Он принес лестницу, Л. стоял возле ТП, оставил ее пошел за переносным заземлением. В этот момент он не видел Л., а когда поднялся в кузов автомобиля то увидел, что он по лестнице поднялся к верху ТП, дверь РУ 10 кВ открыта и он что-то там делал.
👉У Л. была связка ключей, один их которых и открыл замок РУ 10 кВ. На вопрос что в РУ 10 кВ, Л. ничего не ответил. Поняв, что что-то произошло, взял штангу для наложения ПЗ, одел диэлектрические перчатки и столкнул его на землю штангой. Он упал на землю без сознания, П. пощупал пульс на сонной артерии, пульс отсутствовал.
👉Приступил к реанимационным действиям, результатом которых через 1 – 2 минуты появилось дыхание. После этого положил его на бок. После этого позвонил мастеру ОВБ Л., чтобы отключить ВЛ 10 кВ № 334 ПС Луч от которого запитана ВЛ 10 кВ № 3611 (проживает в 40 метрах от РЭС), он отсутствовал на месте, позвонил главному инженеру Т., он находился дома, затем позвонил мастеру отдела учета РЭС К., который проживает рядом с ПС 35 кВ Луч, которая располагается на базе РЭС, который и отключил В 10 кВ ВЛ 10 кВ № 334 ПС Луч.
👉В 13:52 вызвал скорую помощь. Л. был в сознании и пытался встать. Поняв, что скорая помощь не подъедет к ТП 253, усадил Л. в автомобиль, выехал к дороге и передал пострадавшего скорой помощи. При прикосновении к токоведущим частям в высоковольтном отсеке пострадавший попал под действие электрического тока. По предварительному, устному сообщению врачей: степень полученных травм тяжелая, вход – левая рука, выход – область живота.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 16