Гидравлические испытания являются одним из эффективных видов диагностики, проводятся для того чтобы выявить все слабые участки и дефекты, которые появились на трубопроводах в зимний период. Например, за отопительный период на трубопровод влияют механические, внешние и агрессивные факторы, грунтовые воды. И за короткий летний период нужно успеть провести необходимый ремонт и подготовить тепловые сети к зиме.
Для гидравлических испытаний должна применяться вода с температурой не выше +40°C, чтобы люди не получили термический ожог. В теплосетях для обеспечения горячего водоснабжения вода имеет температуру от +70 °C. Поэтому первый этап – расхолаживание труб. Процесс это длительный от 9 часов до суток.
Затем специалисты Участка тепловых сетей собирают схему гидравлических испытаний: отключается теплопотребляющее оборудование и ЦТП, закрываются задвижки на ответвлениях к потребителям, для этого процесса требуется примерно 24 часа в зависимости от испытуемого участка. С точки зрения безопасности для жителей также принимаются все меры. Во время опрессовки от испытуемого участка отключаются все объекты: внутредомовые системы теплоснабжения домов давления 16-20 кгс/см2 просто не выдержат, их испытывают отдельно, персоналом управляющих компаний.
И после этого начинаются непосредственно испытания: с помощью опрессовочных насосов, которые установлены на перекачивающих насосных станциях, передвижной опрессовочной установки в тепловые сети подается вода с поверочным давлением, которое превышает рабочее. Так, каждый участок тепловых сетей должен быть испытан пробным давлением равным 1,25 рабочего в самой высокой точке испытываемого участка, но не менее 16 кгс/см2. Под этим давлением сети необходимо выдержать 10 минут. В процессе специалисты следят за показаниями манометра. Если где-то труба не выдержала испытания и произошел порыв, то по манометру будет зафиксировано снижение давления, также будет увеличен расход подпиточной воды.
Вовремя опрессовок нередко выявляют на испытываемом участке слабые места, их нужно найти, локализовать и устранить. Сроки устранения выявленного дефекта зависят от характера повреждения, местоположения, глубины залегания теплотрассы и других факторов. При устранении повреждений необходимо сливать воду из труб. Так, при устранении технических повреждений на тепломагистралях больших диаметров производится слив до 600 м3 воды, это может занять до 5 часов. После устранения, участок трубопровода вновь заполняют водой, это может потребовать больше времени, исходя из производительности подпитывающих устройств.
После снижения пробного давления до рабочего производится тщательный осмотр трубопроводов испытываемого участка. Трубопровод и его элементы считаются выдержавшими гидравлические испытания, если не обнаружено порывов, потения в сварных соединениях и в основном металле, видимых остаточных деформаций, трещин.
Нужно учитывать, что испытывается сразу целая тепломагистраль протяженностью несколько километров, а также разветвлённая сеть трубопроводов внутриквартальных сетей.
После завершения испытаний, требуется время (примерно сутки) для того, чтобы температурный и гидравлический режим теплосетей восстановился до нормального. В редких случаях возможно увеличение периода гидравлических испытаний – требуется время для ремонта и восстановления найденного дефекта.
#оператортеплосетейиркутск #оператортеплосети #иркутск #irkutsk #тепло #тепловодоме #люк #открытыйлюк #горячиебатареи #горячаявода #иркутск #irkutsk #иркутскаяобласть #тепловдоме