За основу берется формула вычисления площади круга, а в данном случае — сечения коллектора (гребенки). Сумма площадей сечений отходящих труб и дает нужный результат — величину отопительного коллектора.
⠀
Sколл = π × Dколл²/4, тогда формула расчета принимает вид:
⠀
π × Dколл²/4 = π × d,²/4 + π × d,,²/4 + π × d,,,²/4 + …+ π × dn²/4,
⠀
где:
Dколл — диаметр коллектора;
π — число Пи;
d, — dn – внутренние диаметры отводящих веток.
⠀
Чтобы упростить формулу, надо сократить число пи и взять все под корень квадратный:
⠀
Dколл = 2 × √ (d,²/4 + d,,²/4 + d,,,²/4 +…+dn²/4).
⠀
По этой формуле можно рассчитать коллектор любой сложности и конфигурации. В случае, если все отходящие ветки отопления имеют одинаковый диаметр, формула принимает следующий вид:
⠀
Dколл = 2 × √ (dобщ²/4 × N),
⠀
где:
N — количество отводящих от гребенки труб;
dобщ – диаметр каждой отводящей трубы.
⠀
Если при расчете получается дробное число, его следует округлять в большую сторону. Это нужно для того, чтобы не произошло заужение сечения коллектора и снижение мощности системы.