И сегодня поговорим про скорость потока воды в трубе круглого сечения (сохраняем в закладку👆🏻)
⠀
Когда мощность системы отопления известна и посчитан требуемый расход теплоносителя, наступает важный этап - подбор диаметра труб. И тут надо руководствоваться двумя критериями:
1. скоростью движения теплоносителя;
2. перепадом (падением) давления в трубе.
⠀
Важно соблюдать "скоростной режим", т.к.
📌Скорость потока воды ниже 0,6 м/с недостаточно, чтобы увлекать пузырьки воздуха вниз на вертикальных участках трубопровода.
📌Скорость потока воды выше 1,2 м/с может создавать заметный для человека шум, что негативно скажется на уровне комфорта.
⠀
В соответствии с 📕 СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
⠀
6.3.10 Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении:
⠀
- не более 1,5 м/с - в общественных зданиях и помещениях;
⠀
- не более 2 м/с - в административно-бытовых зданиях и помещениях;
⠀
- не более 3 м/с - в производственных зданиях и помещениях.