🔸 Все работы регламентируются ПУЭ п. 1.2.19; п. 1.2.20; п. 1.2.21, определяющими категорию надежности электроустановки в зависимости от опасности потери электроснабжения потребителя.
🔸 Электроустановки бывают трех категорий:
Категория 1. Питание от двух независимых источников, где возможен перерыв в электроснабжении на время автоматического переключения питания.
Категория 2. Питание электроустановки от двух независимых источников с перерывом на время переключения устройства или выезда оперативно-ремонтной бригады.
Категория 3. Питание от одного источника с перерывом электроснабжения на время не более 1 суток.
🔸 Работа резервирования регламентирована ПУЭ п. 3.3.30 и подразумевает соблюдение общих требований к автоматическому вводу резерва, то есть:
🔸 Срабатывание за минимальное время, «мгновенное срабатывание». Срабатывание всегда, когда у потребителя пропадает напряжение.
🔸 Проверяется:
работоспособность;
напряжение срабатывания;
время срабатывания;
время переключения шин с основного ввода на резервный;
время отключения основного ввода.
🔸 В состав бригады должно входить не менее двух человек, которые должны иметь соответствующее оборудование и средства индивидуальной защиты.
Подробнее ⤵ https://ik-gefest.ru/uslugi/elektrolaboratoriya/elektroizmereniya/ispytaniya-proverka-ustrojstv-avr/