🔹Предназначена для производства измерений сопротивлений защитных проводников и проводников выравнивания потенциалов при испытаниях электроустановок зданий и сооружений. Измерения производятся с целью определения целостности и непрерывности защитных проводников от измеряемого объекта до заземлителя или магистрали заземления и проводников выравнивания потенциалов, определения сопротивления измеряемого участка защитной цепи и с целью измерения (или отсутствия) напряжения на заземленных корпусах проверяемого оборудования в рабочем режиме.
🔹Качество электрических соединений проверяется осмотром, а сварочных соединений — ударами молотка с последующими измерениями цепи.
🔹Измерения сопротивления производятся между любой открытой проводящей частью и ближайшей точкой главного проводника системы уравнивания потенциалов. Защитные проводники включают металлические электротехнические трубы, металлические оболочки кабелей.
🔹Согласно п. 28.5 прил. 3 ПТЭЭП сопротивление контакта заземляющих проводников не должно быть выше 0,05 Ом.
🔹Измеренное сопротивление цепи защитных проводников не должно более чем в 1,2 раза превышать расчетное значение.
🧰 Инженерная компания «Гефест» - полный комплекс услуг электроизмерений выездной электролаборатории https://ik-gefest.ru/