🔸1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Проверка целостности и фазировки жил кабеля с целью правильной эксплуатации электроустановок.
🔸2. МЕТОД ПРОВЕРКИ
2.1 Целая жила кабеля представляет собой электрический проводник, целостность которого проверяется его прозвонкой с обоих концов.
🔸3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 При выполнении проверки целости и фазировки жил кабеля соблюдают следующие требования:
-работа оформляется распоряжением (заданием);
-работа производится звеном из двух специалистов в квалификационной группой не ниже ;
-работы выполняются в последовательности определенной данной методикой;
3.2 Перед работой должны быть оформлены организационные и выполнены технические мероприятия.
3.3 Запрещается выполнять работы в дождь и при повышенной влажности.
🔸4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
4.1 При подготовке к проверке целостности и фазировки жил кабеля устанавливают, соблюдая полярность элементы питания.
4.2 Убеждаются в работоспособности прибора.
🔸5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРКИ
5.1 Устанавливается общий провод, конструктивно выделяющийся ( цветом, сечением ) или , если все провода одинаковы, в качестве общего провода используется «земля».
5.2 Присоединив к общему проводу одну из жил, предварительно промаркированную, другой конец ищут с помощью поочередного перебора жил.
5.3 При нахождении другого конца жилы она маркируется.
5.4 Два оператора присоединяют трубку к общему проводу. По предварительной договоренности один из операторов присоединяет трубку к заранее промаркированной жиле, а второй поочередно касается проводом трубки всех жил.
5.5 При нахождении другого конца жилы она маркируется.
5.6 Работа производится до маркировки всех жил.