🔸 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1.Согласно ПУЭ п. 3. 3. 30-3. 3. 32 устройства АВР должны устанавливаться для восстановления питания потребителей при отключении источника питания, приводящем к нарушению электроснабжения потребителей.
1.2.Для надежного срабатывания релейной аппаратуры, работы автоматических выключателей и контакторов необходимо выполнение требований ПУЭ пункт 1.8. 34 П. 4-6 и таблицы 1.8.40.
🔸 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
2.1.Измерение напряжения выполняют путем замера напряжения на измеряемом участке. В приборе применен измерительный механизм магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой на растяжках и внутрирамочным магнитом.
2.2. При измерении времени 0,1-10 сек. в наладочной практике применяют электрические секундомеры. Электрические секундомеры представляют собой приборы, включаемые в сеть переменного тока в момент подачи напряжения на испытуемое устройство и автоматически останавливающиеся в момент срабатывания последнего. Секундомер представляет собой вибрационное устройство на базе поляризованного реле.
🔸 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
3.3. При производстве измерений выполняются следующие условия:
а) прибор электроизмерительный комбинированный рассчитан на рабочие условия при температуре окружающего воздуха от –10С до +40С, относительной влажности воздуха 80%, при температуре 25С.
б) электрический секундомер рассчитан на рабочие условия при температуре окружающего воздуха от –20С до +50С. Рабочее положение приборов – горизонтальное. В зимнее время приборы нужно транспортировать в специальном контейнере.