Сейчас существует огромный выбор терморегуляторов - от тех, которые предназначены для теплого пола, до тех, которые могут поддерживать не только температуру воздуха, но и контролировать температуру отдельных предметов. 🔋
🌡Существует температура комфорта (в районе 18-22 ° С) и при помощи терморегулятора ТС-2 можно поддерживать ее в этом комфортном промежутке. Также возможно снизить на несколько градусов температуру ночью и вернуть ее назад перед пробуждением. И все это возможно при использовании терморегулятора с таймером ТР16Т2. Устанавливаем терморегулятор, подключаем его к котлу, программируем на изменение температуры в определенные временные интервалы - и все готово. Этим мы можем экономить до 10-15% затрат на отопление. 👀🙀
🎓Для убедительности сделаем пару несложных расчетов. Допустим, есть дом 10х10х3 м из кирпича, без наружного утепления, толщина стен 0,7 м. Площадь наружных стен составит 300м2. Как известно из курса теплотехники, величина тепловых потерь здания зависит от большого количества параметров и один из них - коэффициент теплопередачи ограждения (считаем для упрощения, только стен).
💡Тепловой поток, который определяет, тепловые потери за счет теплопередачи с 1 м2 стены, равна: Q = К * ΔT,
где Q - тепловой поток, Вт / м2
К - коэффициент теплопередачи конструкции, Вт / (м2 · ° С)
ΔT - разница между внутренней и внешней температурой, ° С
📎Коэффициент теплопередачи стен 0,8 Вт / м2 · ° С Внешняя температура для примера минус 10 ° С, внутренняя + 22 ° С.
📎По формуле выше рассчитываем тепловые потери: 0,8 * 300 * (22 + 10) = 7680 Вт, то есть для поддержания в помещениях температуры 22 ° С необходимо, чтобы котел системы отопления отдавал (потреблял) 7,68 кВт.
⛄Теперь снизим температуру в помещениях, например, все уехали на работу или учебу, до 18 ° С. Тепловые потери: 0,8 * 300 * (18 + 10) = 6720 Вт.
😧В итоге, котел будет потреблять для поддержания температуры в помещениях 18 ° С почти на 1 кВт меньше или на 12%. Естественно, что этот пример расчета не самый точный и не может быть использован при проектировании системы отопления, так как реальная величина тепловых потерь зависит от многих других факторов. Мы только попытались показать, что применение терморегулятора довольно-таки эффективно. ✅