Требования Правил противопожарного режима в РФ:
🔹степень заполнения резервуаров топливом не должна превышать 95% их внутреннего геометрического объема (п.440);
🔹наполнение резервуаров топливом следует производить только закрытым способом (п.445);
🔹одновременное наполнение резервуара для хранения топлива из автоцистерны и заправка транспортных средств топливом из других резервуаров АЗС допускается ТОЛЬКО на АЗС с обособленным проездом для автоцистерны, оборудованной донным клапаном! (п.447);
🔹для заправки мототехника подается к топливораздаточным колонкам с заглушенными двигателями, пуск и остановка которых производится на расстоянии не менее 15 метров от топливозаправочных колонок (п.450 "а");
🔹пролитые на землю нефтепродукты засыпают песком или удаляются специально предусмотренными для этого адсорбентами, а пропитанный песок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы собираются в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении и по окончании рабочего дня вывозятся с территории автозаправочной станции (п.450 б");
🔹запрещается использование в качестве передвижной автозаправочной станции автотопливозаправщиков и другой техники, не предназначенной для этих целей! (п.453);
На АЗС запрещается❗ (п.451):
⚡ заправка транспортных средств с работающими двигателями;
заполнение резервуаров топливом и заправка транспортных средств во время грозы и в случае опасности проявления атмосферных разрядов;
💥 работа в одежде и обуви, загрязненных топливом и способных вызывать искру;
🚌 заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за исключением легковых автомобилей);
🚜 въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями (за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов);
🔥 использовать на территории АЗС устройства с применением открытого пламени, а также теплогенерирующие агрегаты и аппараты с температурой на их внешней поверхности 90 градусов.
🚒 Действия при аварийных ситуациях и ЧС
🔸При возникновении пожароопасных ситуаций:
- отключить электропитание технологической системы (кроме электропитания систем противоаварийной и противопожарной защиты);
- приостановить эксплуатацию объекта защиты;
- освободить территорию АЗС от посетителей и транспортных средств и приступить к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации.
🔸При возникновении возгорания:
- немедленно вызвать подразделение пожарной охраны;
- задействовать системы противопожарной защиты объекта защиты;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
🔸При возникновении аварийного пролива бензина
- всю площадь пролива топлива покрыть воздушно-механической пеной;
- при возникновении пролива на площадке для автоцистерны необходимо поддерживать слой пены до полного слива этого пролива в аварийный резервуар.
🧯Нормы оснащения АЗС первичными средствами пожаротушения - см. приложение PDF.