Как именно должны быть выгорожены Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии?
п. 8.1.3.2 СП 158.13330.2014 "Операционные и родовые блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии должны быть размещены в блоках или частях здания, отделенных:
- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа;
- в зданиях II, III степеней огнестойкости - противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа, а по коридорам - шлюзами с подпором воздуха при пожаре. При этом для перечисленных в настоящем подпункте отделений, размещаемых в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.
а п. 6.7.19 СП 2.13130.2012 пишет четко: "Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках".
п. 8.1.2.1 СП 158.13330.2014 "Тип А - отделения, предназначенные для госпитализации или проживания (отделения реанимации и интенсивной терапии, отделение выхаживания новорожденных, родовые отделения, операционные отделения, приемные отделения, палатные отделения, жилые группы домов престарелых и интернатов для инвалидов и т.д.) (Ф1.1) [4]."
п. 8.1.3.1 СП 158.13330.2014 "Отделения типа А следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отделенных от отделений других типов противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).
- Как со всем этим примириться?
Были ли какие-нибудь разъяснения?
Нужно ли выделять в пожарные отсеки эти помещения именно конструкциями REI 150?