Про ОРС Сервер и CoDeSyS 3.
❓OPC сервер ОВЕН свяжется по Ethernet С ПЛК200 чтобы в SCADA передать?
✅Можно использовать OPC сервер ОВЕН в режиме Modbus TCP Master
❓С ОРС сервера записываю напрямую в Retain переменные, почему они не сохраняются при пропаже питания?
✅Поднимайте slave через библиотеку OwenCommunication
Примеры реализаций в CoDeSyS 3.5
❓Какой-нибудь пример, как расходомер реализовать?
✅См. в библиотеке OSCAT Basic блок FLOW_METER
❓У Codesys есть такая функция, вот управление клапаном открыть, закрыть, задаёшь полный ход клапана в сек, чтоб можно было задать ему проценты, и он открывал на нужное в процентах?
✅Вы можете использовать ФБ APID_POS_VALV из библиотеки CmpOwenPidRegs
Разное-всякое в CoDeSyS 3.5
❓глобальные переменные в cds3.5 они энергонезависимые?
✅По умолчанию нет
❓Как в ПЛК200 в символьной конфигурации папки создавать?
✅Для OwenCloud папкой будет являться каждая программа/список глобальных переменных, которая используется в символьной конфигурации
Owen Logic и Облако
❓ПР103 на 24 В сколько может влезть всего целочисленных переменных с облака?
✅примерно 150-200 переменных целочисленных
Owen Logic вопросы по программе
❓В Owen logic есть функция MOVE, чтобы мне можно было записать переменную?
✅Особенность ОЛ в том что запись в переменную возможно только в одном месте на схеме, функции MOVE нет, если вам нужно сделать запись с защитой то придется использовать SEL,где на один из входов подается та же самая переменная
❓ПР103 включили в режим DHCP для подключения к облаку Owen Cloud, включить то включили, все здорово, а овен лоджик перестал видеть прибор, как мне к нему теперь по Ethernet соединиться?
✅Подключиться по USB и посмотреть текущий IP, указать его в настройках подключения в ОЛ.
Вопрос-ответ по PLC Soft (Optimus Drive)
❓в Optimus Drive есть таймер который делается меньше 10 ms ?
✅T252~T255, но если Вы хотите получить действительно 1 мс строго, то к каждому из этих таймеров можно привязать подпрограмму прерывания. I49 – I52
❓Я могу в каждом шаге один и тот же таймер T252 использовать?
✅Таймеров 4 штуки, использовать можно таймер 1 раз в программе. Но его контакт Вы можете использовать неограниченное количество раз.
❓пример опроса Модуля тензодатчиков A01WG
✅Обращение к регистрам через команды FROM/TO.