К контроллеру ОВЕН ПЛК200 требуется подключить счетчик электроэнергии Меркурий 230 по нестандартному протоколу. Но единственный интерфейс RS-485 контроллера уже используется для опроса модулей ввода-вывода по протоколу Modbus. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации?
Ответ:
Можете использовать конвертер ОВЕН МКОН в режиме «прямой шлюз». Этот режим доступен, начиная с прошивки v2.43N. Данная прошивка поддерживается только для приборов с новой аппаратной ревизией, у которых на корпусе есть маркировка H/W v2.0.
В этом режиме МКОН выполняет роль конвертера интерфейсов – он пересылает данные из Ethernet в RS-485 без каких-либо преобразований. Прошивка и инструкция по использованию МКОН в режиме «прямой шлюз» доступна на сайте ОВЕН на странице МКОН в разделе Мастер подбора документации и ПО.
👉В проекте для ПЛК200 для настройки обмена потребуется использовать функциональный блок Mercury23x_TCP из библиотеки OwenVendorProtocols.