Существует множество нюансов, которые важно понимать для правильного проведения диагностики. Самая базовая вещь для изучения при диагностики высоковольтных выключателей – его строение.
ㅤ
На одном из предприятий инженеры СКБ ЭП помогли выявить некоторый "дефект" прибором МИКО-21 – на фазе было зафиксировано слишком большое переходное сопротивление. Для локализации проблемы необходимо было разобрать выключатель и слить масло.
ㅤ
На видео с движением траверсы:
👉 во время операции "включение" траверса резко поднимается вверх и замыкает контакты.
👉 при операции "отключение" траверса идет вниз и контакты размыкаются. Основное гашение дуги происходит в дугогасительных камерах, но иногда остаточная дуга гасится вне камер снаружи, в масле.
ㅤ
После слива масла измеряется сопротивление отдельных узлов для локализации проблемы. Например, сопротивление дугогасительных камер целиком и ее контактов, сопротивление траверсы, шунтирующих резисторов и т.д.
ㅤ
На какие неисправности может указывать слишком большое переходное сопротивление?
❌ недостаточный вжим подпружиненных контактов;
❌ износ контактов в камере и траверсе;
❌ нагары контактов.
ㅤ
По итогам диагностики проблема оказалась проста – вероятно, во время прошлого ремонта контакты чистили от нагара слишком усиленно, была уменьшена площадь прилегания за счет скоса углов 👀 После восстановления геометрии контактной поверхности, сопротивление пришло в норму.
ㅤ
Хотите узнать больше о диагностике МКП-110? Дистанционный курс уже доступен на нашем сайте! Пишите ⚡️ в комментариях, если хотите узнать детали.