ㅤ
Во время диагностики высоковольтных выключателей специалисты при работе с приборами группы ПКВ могут использовать два типа запуска – местный или дистанционный. Для каждого из них необходим специальный кабель.
ㅤ
📌При местном пуске управление выключателем происходит от прибора. И тут можно подключиться двумя способами:
ㅤ
◾ напрямую в схему выключателя на электромагниты ВКЛ и ОТКЛ. Но электромагниты рассчитаны на кратковременное протекание тока, поэтому появляется вероятность их сжечь.
◾ в схему выключателя до блок-контактов. При таком подключении блок-контакты сделают ограничение по длительности импульса, и на электромагниты придет ток, который необходим для коммутации. Рекомендуем именно этот способ для местного пуска!
ㅤ
📌При дистанционном (удаленном) пуске коммутация происходит от пульта управления диспетчера. При таком типе запуска прибор подключается к электромагнитам управления приводом выключателя.ㅤ
ㅤ
Местный или дистанционный, какой же выбрать? 🤔
ㅤ
Это всегда зависит от технических условий на вашем объекте и ваших задач. Например, измерить напряжение на электромагнитах привода можно сделать только при дистанционном пуске.
ㅤ
Приборы #ПКВ_М7 и #ПКВ_У3 учитывают оба типа управления и запуска измерения, что обеспечивает адаптивность к любой задаче на 100%.
ㅤ
#скбэп #скбэп_приборыдлявыключателей #видео_обзор #пкв_м6н #высоковольтный #высоковольтноеоборудование #110кВ #220кВ #10кВ #электрическиесети #подстанция


Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.