Периодичность проведения электрофизических измерений установлена действующим ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей из чего следует, что:
1. проверка сопротивления изоляции проводится не реже 1 раза в 3 года (во всех помещениях с высокой влажностью и на сельскохозяйственных предприятиях – 1 раз в год);
2. измерение сопротивления заземляющих устройств не реже 1 раза в 6 лет, а также каждый раз после любых ремонтных работ. (Защита от перенапряжений (молниезащита) – ежегодно перед грозовым сезоном;
3. проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами 1 раз в 6 лет;
4. проверка цепи «фаза-нуль» 1 раз в 6 лет для всех электроустановок и 1 раз в 2 года в электроустановках во взрывоопасных зонах, а также обязательно при введении в эксплуатацию;
5. проверка устройств защитного отключения (УЗО-Д) 1 раз в 6 лет;
6. проверка автоматических выключателей 1 раз в 6 лет.