Трещина в текущий момент одна, на вид на всё сечение ростверка.
🔨Вопросов два:
- возможные причины появления
- меры предотвращения негативных последствий.
🔩Что известно:
- делалось бригадой, без проекта
- забивные сваи
- ростверк лежит на песке, без демпфера
- грунт неизвестен, но он глинистый, УГВ низкие
- бетон при заливке не вибрировался, а штыковался (надо отметить, что облик бетона для штыкованного очень неплох)
- стены дома из газобетона
- регион - Белгород, зимой в течение двух недель было - 20
🗜Возможные причины... Явную причину установить проблематично, но вот обсуждённые версии и комментарии к ним
1. Отсутствие демпфера под ростверком, без которого морозное пучение выдавило ростверк наверх, и он лопнул. При этом странно, что трещина всего в одном месте
2. Отсутствие качественных перехлёстов в арматуре. Против этой причины то, что на фото установлено, что в месте трещины идут цельные неразрывные стержни
3. Недостаточное сечение арматуры ростверка, приведшее под воздействием пучения к такому растяжению арматуры при котором бетон растянулся настолько, что не смог сохранить свою целостность (эта мысль - дополнение п.1)
4. Отсутствие хомутов. Против этой причины то, что на появление вертикальной трещины хомуты не имеют влияния, поскольку в том и задача армирования - предотвращать появление трещин, пересекающих арматуру. А с данной арматурой хомуты не пересекались бы при их наличии
5. Некачественная вибрация бетона. То же вряд ли, поскольку нет раковин, пустот и визуальных признаков непровибрированного бетона.
Другими причинами могла стать некачественная арматура, воздействие вибрации при устройстве полов по грунту от трамбовки, плохой бетон, но подробно эти версии не обсуждались
Из перечисленного сошлись на том, что наиболее вероятно появление трещин из-за действия сил пучения, отсутствия демпфера и недостаточного армирования.
📌Рекомендации:
1. Выполнить до зимы дренаж и обеспечить его работоспособность
2. Поскорее возвести дом и запустить в нём отопление
3. Поскольку дом из газобетона, то вместо первого ряда выполнить монолитный пояс, лучше монолитное перекрытие.
#фундаментподдом #фундаментнаяплита #загородныйдом #строительстводома #домизгазобетона #коттедж #стройка #фундаментмосква #плитныйфундамент #фундаментдома #проектфундамента #расчетфундамента #проектированиефундаментов
#монолит #монолитноестроительство #железобетон #ленточныйфундамент #свайноленточный #свайноленточный #свайноростверковый #свайноростверковый #мелкозаглубленныйфундамент #ТИСЭ #фундаментТИСЭ #загородноестроительствоспб