Отвечает профессиональный электрик.
💬 Для расчета тока потребления нагрузки требуется максимальную мощность оборудования разделить на напряжение сети, например, 220 В. То есть получается следующая формула: I = P/U, где:
☑️ I – ток;
☑️ P – максимальная мощность потребителя (указывается на шильдике устройства);
☑️ U – напряжение сети (220/230 В).
💬 Например, если необходимо подобрать автоматический выключатель, чтобы отдельно запитать электроплиту мощностью 3,5 кВт, то мы получим: 3500 Вт/220 В = 15,91 Ампера. Соответственно, ближайший к этому значению автоматический выключатель имеет значение тока в 16 Ампер.
❗❗ Обратите внимание! Если реальное напряжение сети в доме составляет 200 В, а не 220 В, и ток получается 17,5 Ампер, то это не означает, что требуется устанавливать автомат на 25 Ампер и прокладывать провод с более толстым сечением. В данной ситуации необходимо решать проблему с энергоснабжающей компанией или ставить стабилизатор напряжения.
#гкштиль #штиль #советыэлектрика #токнагрузки #автоматзащиты